MASTERDRIVES VC(CUVC) 03.2有BUG:
我们用6SE70装置7台,发现数字输入(输出)4有一个大的BUG,害人不浅,望大家注意。
此端子的设定用P654,本可通过设定即可用作输出也可用作输入。我们将它设为输出,结果出了大问题。
P654.01及P654。02均可用SIMOVIS设定为输出(两组BICO),结果是毛病不断。一会是输入的参数不见了,一会是下载不了,最可恨的是将P654的两个值全变零,本来的输出自己变成输入,全乱了。最后发现是这个问题。只好将此端子改为输入使用才没了事。
现场多方施工协调,修改图纸,修改接线谈何容易,耽误工期谁来承担.
西门子的东西好是好,但也是人造出来的,不可迷信,也还知西门子的专家们发现这个坑人不浅的BUG没有。