回复:急:多个PID子程序调用按一定的顺序,依次调用,如何做?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-20 11:42:32

13楼

quote:以下是引用飞天281在2012-07-19 21:18:52的发言:
下午试了一下,利用PID的手动模式,去触发,可以达到我的工艺要求。
但是又有一个新的问题,我的电控柜体积较小,利用EM232模块控制的固态调压器(可控硅)数量有限,所以想用两个端口控制一个固态调压器,比如:m0和m1短接,V0和V1短接,然后连接到固态调压器相应端口上,两个端口不同时工作,我想问的是EM232这样短接可以用吗?谢谢!

浪费了输出口和PID回路。
这个问题你也在找答案里提问过吧?
我感觉你的多个PID的调节目标没变,只是温度目标值不同。
如果真是这样,只需要在不同时刻修改PID设定值即可,完全不需要那么多的PID回路。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!