quote:以下是引用飞天281在2012-07-19 21:18:52的发言:
下午试了一下,利用PID的手动模式,去触发,可以达到我的工艺要求。
但是又有一个新的问题,我的电控柜体积较小,利用EM232模块控制的固态调压器(可控硅)数量有限,所以想用两个端口控制一个固态调压器,比如:m0和m1短接,V0和V1短接,然后连接到固态调压器相应端口上,两个端口不同时工作,我想问的是EM232这样短接可以用吗?谢谢!
浪费了输出口和PID回路。
这个问题你也在找答案里提问过吧?
我感觉你的多个PID的调节目标没变,只是温度目标值不同。
如果真是这样,只需要在不同时刻修改PID设定值即可,完全不需要那么多的PID回路。