回复:由PC access与windows的兼容性问题说起

三恒

  • 帖子

    368
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2006-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-20 13:12:43

13楼

quote:以下是引用现在还没有在2012-05-08 20:16:48的发言:
各位,现在我的现场出现问题了!

现场两台200PLC都是通过243、交换机与wincc通讯,安装都正常,出现问题:一台PLC断电后,另外一台通讯时出现延迟现象,延迟5~10S左右才动作,停止也是这样,会不会是版本问题呢?
系统XP SP3,PCaccess为SP3版本是V1.0.3.35.

PCaccess换位SP6的会不会好呢?

等待中………………

我在09年的一个项目中碰到这个问题,当时用个是sp2,查询手册,手册上说升级到sp3可以有效解决这个问题,结果是升级到sp3后问题依旧。电话咨询西门子,说没用的。唯一解决办法是不用pc access,改用simatic net。不过我后来没试。