回复:关于变送器采集变化率的问题

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-20 15:49:22

3楼

DEADT_P: 停滞时间元件
3.5.1 DEADT_P 的描述
对象名(类型 + 编号)
FB37
● DEADT_P 块 I/O 功能
经过了可定义的 DEADT 周期数后,才会将输入 U 的模拟值传递到输出 V。 下列公式适
用:
V(t) = U(t-Tdead),其中 Tdead = DEADT ? Tsampling
有关时间 0 < t < Tdead 的更多信息,可参考“启动特征”。
工作原理
DEADT_P 的工作原理
● 该块在当前周期内获取模拟输入值 U 并将其缓冲,在经过所设置的 DEADT 周期数
后,将其输出到输出 V。 缓冲值的最大数目限制为 16。更多信息,可参考“错误处
理”。
● 如果在执行该块时修改了 DEADT 参数,则该块会像在 CPU 启动期间一样进行响
应。
系列: CONTROL
调用 OB
安装了该块的循环中断 OB(例如 OB32)和 OB100。
错误处理
如果参数 DEADT < 0 或 DEADT > 16,则在内部使用值 DEADT = 16 进行计算,并指示
ENO = 0 或 QERR = 1。
启动特征
在 CPU 启动过程中或修改停滞时间参数 DEADT 时,将活动输入值 U 写入内部停滞时间
缓冲区中。
时间响应
为了使块能够执行所需功能,必须在循环中断 OB 中调用该块。可以根据下列公式计算停
滞时间 Tdead:
● Tdead = DEADT * Tsampling
Tsampling 是块的采样时间。
● 用 CFC 组态时,必须考虑较高级别运行组的块及其采样参数。
系列: CONTROL

3.5.2 DEADT_P 的 I/O
CFC 中块显示的出厂设置在“I/O”列中标识:
加粗字体的 I/O 名称表示该 I/O 可见;正常字体的 I/O 名称表示该 I/O 不可见。
有关所使用缩写的说明和信息,可参考“关于块描述的常规信息 (页 17)”。
I/O
(参数)
含义 数据类型 默认值
类型 允许

DEADT 停滞时间(以周期为单位) INT 0 I < 16
QERR 1 = 错误 BOOL 1 O
U 输入 REAL 0 I
V 输出 REAL 0 O