回复:征求一个程序思路。用户级可编程动作顺序。

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-20 16:05:38

20楼

TITLE=程序注释
Network 1
LD SM0.1
MOVD 0, MD8
Network 2 // 网络标题
// 网络注释
LD M0.0
FOR VW200, 1, 5
Network 3
LD M0.0
MOVD &MB0, VD300
MOVW VW200, VW206
MOVW 0, VW204
+D VD204, VD300
MOVB *VD300, MB11
Network 4
LD M0.0
MOVD &VB0, VD304
Network 5
LD M0.0
+D MD8, VD304
Network 6
LD M0.0
MOVB VB201, *VD304
Network 7
NEXT

只写了一个排序过程,输出没写.。
给定数据存储在mb1到mb5中。排序后vb1到vb5存储执行的序列,vb0存储不执行的序列,排序完按序执行即可。