quote:以下是引用闹太套在2012-07-18 21:48:17的发言:
允许的最大电流应该是80A,电阻红也不应该击穿呀!还有个疑问就是电压到760V工作,那到多少电压制动电阻关断呢?一般是按电压来关断还是按释放的能量来关断?
哦,这样呀,那就用简单的欧姆定律来计算一下吧,假设直流母线电压在760V开通,尽管你设置了制动单元的工作频率是5%开通,95%关断。但是开通的时候电流I = 760 / 7(制动电阻值),瞬间的制动电流超过100A了吧?你的制动单元最大电流80A,而实际的制动电流100A以上,这个IGBT的管子(制动单元的)能不穿吗?别忘了,作为制动频率的开关工作,在760V的直流母线电压上还要叠加di/dt呢。管子不穿等什么呢?
凡事都要算账。不计算就想不出问题错在哪了。结论是,你的制动单元容量小了。或者说你的制动电阻阻值太小了。不过100A左右的瞬间制动电流,也就是还刚刚能达到55kW电机的额定制动转距水平。