发布于 2012-07-20 23:22:13
6楼
谢谢K版,你的解释很清晰,查了一下该品牌变频器的制动电阻选型,上面标识
Power Current Voltage Resistance Duty Cycle / Power
hp (kW) A V Ω W
230 V 460 V 575 V 230 V 460 V 575 V 5% 10% 20%
75(55) 200 200 200 1200 1.74 6.94 10.8 2531 5063 10125
还真是按这个选表上的选择的,6.94Ω, 2531W。上面的电流已经到200A了,应该是制动单元允许通过的电流是200A,但上次我拆的制动的IGBT的管子额定只有80A左右,最大不记得了。这样岂不是很危险!
知不道,用不妙!