Modbus 主站库,超时时间设置的确切含义

2761

3

2012-07-21 13:15:34

刚才看到知识 http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/zhishi_view.aspx?Q_ID=76521&cid=1028 说到modbus 主站库超时时间设置的问题。
我理解他的意思是说超时时间要计算从站返回所有数据的时间,我觉得不对,超时时间指的是主站发出请求到从站响应请求的时间,不包括从站传输数据的时间。
s7-200的系统手册中的原文是“Timeout 参数用于确定modbus从站设备是否正在对请求作出响应。Timeout 数值可确定在发出请求的最后一个字符后modbus主站等待响应的第一个字符的时间。如果在Timeout时间内至少接收到一个响应字符,modbus主站将接收modbus从站设备的整个响应。”