S7-200PLC系统块默认的情况是MB14-MB31区域为断电保持,保持时间为100小时(224CPU以上);如果把系统块中的断电保持M区的设置改为偏置量:0,单元数目:32的话,这样MB0-MB13断电时数据保存到EEPROM,为永久保持,MB14之后单元保持时间为100小时.