quote:以下是引用Zane在2012-07-21 04:44:51的发言:quote:以下是引用最爱FC在2012-07-21 00:01:44的发言:quote:以下是引用Automann在2012-07-20 10:34:34的发言:
什么是遍历寻址?你怎么判断出有的IO采集不到?只要I/O模块或从站本身没有问题,就不会采集不到I区的数据。
遍历寻址就是DB块里很多相同的UDT,而每次都是从第一个UDT往后一个个去比较然后找出想要的地址的信息,即在DB块中读一个地址,如果不是所要的信息,则地址递加偏移,再读,如果还不是,继续偏移。
因此会占用较长扫描周期。
我们这里有种设备,有高位和低位两个接近开关,由于采用的是凸轮结构,接近开关的感应片装在凸轮上,而凸轮是偏心轮,高位感应片离轴心较近(感应片随凸轮运动速度较慢),而低位感应片离轴心较远(则速度较快),我让凸轮不停运转,通过计数发现高位采集到的信号数量基本上是低位采集到的信号的2倍,即基本上凸轮转2圈才采集到一个低位的信号。
那就把你的低位感应片加长一倍,通过程序是无法解决的。谁能保证你在读取端口数据的时候,正好有信号呀。
感应片已经在做了。
因为我在测试的时候发现,我把扫描周期降到60ms左右时(通过把很多程序断开的方式),就能采集到每个低位信号了。所以我想知道的是,有没有方法使采集信号脱离扫描周期的限制?