发布于 2004-11-27 16:43:43
0楼
确实比较容易实现。MM440的控制和速度设定本来就是分开来的。
控制命令来自端子时,你可以操作第一台变频器,通过给定的条件,利用自由功能块来操作第一台的数字量输出,直接去控制第二台变频器的动作。
速度设定可以使用第一台的模拟量输出直接传给第二台变频器。在第一台的模拟量输出做标定,比例部分可以放在第二台的模拟量输入标定上。就是直接修改参数P0760。P0760=100%就是1:1。第二台的模拟量输入最好使用0-20mA电流模拟输入。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?