quote:以下是引用ziege在2012-07-22 23:16:50的发言:
太感谢各位大侠了……小弟受益匪浅啊!!!
我把另外一个问题再请教请教,也是去极限值的,情况如下
一活塞往复式运动,位移传感器检测其实时位置,活塞左端极限值为a-6mm,活塞右端极限值为b+6mm,活塞在换向电磁阀动作一瞬间脉冲我可以取得活塞现在的实际位置值,但是因为活塞在换向瞬间会因为惯性还要继续向原有方向移动,问题是我怎么取得活塞在惯性力运动方向上速度为0时的实际位置,请问这个值应该怎么取得???
这个问题不用排序,只要一个暂存地址比较即可得到某一时段的极大、极小值。