随着整流装置进一步的功率扩展,其对电网的干扰也日益严重,为了减轻整流装置对电网的谐波干扰,以及减少整流输出的电压脉动率等, 可采用12脉动整流系统供电。12脉动并联在电源侧通常采用原边绕组为角接,而副边绕组相位差为30度(即副边绕组1为星接,副边绕组2为角接),且电位隔离的三绕组变压器供电,这样两个基本整流柜在变压器原边产生的5、7、17、19…次谐波基本相互抵消,原理上在12脉动三相桥式整流电路,交流侧电流中含有12k±1(k为正整数)次谐波,各次谐波有效值与谐波次数成反比,且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。因此电网扰动作用明显减小,5次和7次谐波电流,相对于6脉动工作来讲几乎完全抵消。这种方案较经济,使用效果好。

因为BLM没有均流控制,为了提供均衡的电流,三绕组变压器、功率电缆和网侧进线电抗器必须满足下面的要求:

● 三绕组变压器必须是对称的,推荐接法是Dy5d0或是Dy11d0
● 三绕组变压器的相对短路电压比Uk≥4%
● 副边绕组短路电压比之差为ΔUk≤5%
● 副边绕组空载电压之差ΔV≤0.5%
● 在变压器和各个BLM之间使用同样的功率电缆(相同型号、相同横截面积、相同长度)
●使用相对短路电压Uk=2%的网侧进线电抗器。