回复:应用探讨——SINAMICS S120功率部件的并联

kangkang2

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-23 09:47:48

34楼

基本整流柜12脉动冗余并联通过三绕组变压器为额定功率相同的两组冗余的基本整流柜供电。依赖于变压器的特性,两组基本整流柜的输入侧电压会有约0.5%至1%的偏差。正常运行时,对于不可控的基本整流柜,其电流的均衡度稍低于基本整流柜6脉动冗余并联。此时,必须通过合
适的电流均流系数进行补偿。如果一组基本整流柜故障,只能半载运行。如果在一组基本整流柜故障时仍需满载运行,每组基本整流柜必须按总电流选择。