回复:变频多点传动问题!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-11-27 17:11:37

0楼

如果都使用西门子的产品。你需要一台S7-315 2DP的PLC(仅仅主机就可以了),一个MMC存储卡,需要被控制的变频器(如:MM4系列的),每个变频器需要配一个Profibus模块,一个DP9针的专用插头。此外,需要购买西门子的通讯电缆(紫色的)若干米。
编程需要一套STEP7软件。一个S7-300的编程PC适配器。
最好买一个触摸屏(建议买一台富士的)接在S7-315 2DP的MPI插口。用于修改变频器的参数,监控变频器的运转。

比较能体现Profibus特点的系统。就是PLC主机没有IO点,没有模拟量的模块等等。所有IO都是分布在远端。所以MM440的变频器比较能体现这些特点,因为MM4系列变频器的IO端子,模拟量输入输出端子都是可以自由定义的,变频器内部还用一定数量的自由功能块(与、或、非门,D,RS触发器、定时器、加法器、减法器、乘法器,比较器等等,可以自由连接)。所以,你可以通过总线控制变频器的动作,速度等等,变频器上所有的IO,模拟量输入输出都可用于其他控制目的。它意味着接线非常简单不需要“千里迢迢”把控制线拉到PLC处,你可以在甲处变频器的位置控制乙处的变频器如何动作。很有意思的。