这个连接处只有5V电源和信号,这些本身达不到烧损连接的强度。应该是和外来的电流有关,因为连接处不是电隔离的,这就和接地有关系。当CPU或EM231有接地,而从另一侧有地电流窜入,相当于把CPU和模块的的连接处当成了地电流的通路,这个强度就能烧损接口。