各位老师你好:我现在做一个小程序,8台PID控制启动停止分别是用(i0.0---i0.7),我把程序编译一遍一切都OK,下载到PLC后,开始工作启动第一台和第二台都正常,启动第三台时候PLC面板红灯就亮了,出现故障,我不知道是怎么回事,于是我看了一程序都符合规定格式没有错误,我就重新启动下载,还是一样的问题报错!我冷静一下五分钟后我把第三台的开关没有开不去管它,我重新启动了一下PLC,接着重来第一、第二台正常,第三台没开开的第四台、第四台开了也是报错,PLC面板是红灯亮了和第三台的故障一样,郁闷!
在冷静一下,我重新启动了PLC,接着上面的动作做了一下,启动第一、第二,第五、第六、第七、第八都正常启动工作了,让后我再去启动第三台这次正常,我又再去第四台也正常了,这是怎么回事呢?想了一会不明白!我接着把八台开关全部为OFF,再次任意一台启动都正常,我尝试几次以上的动作东OK ,总结出经验只要PLC重新上电,必须先起到第一第二第五第六第七第八台,然后在启动第三第四台就不会报错,这到底怎么回事,请教各位师傅分析一下,说说各位的不同解释感激不尽!