回复:西门子变频器各个系列的区别

tanshuo

  • 帖子

    406
  • 精华

    19
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2005-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-23 20:51:13

56楼

终于等来你的回复了。不过,你还是说的比较笼统。其实我关心的不是速度控制,而是转矩控制和速度饱和的转矩限幅控制,因为这也是变频器最起码的控制功能呀。

第一个问题,转矩控制精度不好指的是什么?是给定相同,实际值没有重复性?还是给定以后,转矩或电流有波动?是大给定波动?还是从小给定就开始波动?

第二个问题,转矩控制时,速度无法限幅?这...,难道是真的?明显BUG;还是没找到限制他的参数呀?

第三个问题,在转矩给定很小时,给一个反向力就反转,这个不能赖装置,与你的控制工艺设计有关。要具体问题具体分析。
***********************************************************************************************************************
第一个问题,转矩控制精度不好指的是什么?转矩控制要求的是张力的稳定性!比如说设定为100N,电机就要输出100N,越平顺越好。当然实际应用中转矩肯定是要微小的变化。G120的参数说明其转矩精度达到5%,但是在实际应中,其值远大于此值,估计会超过20%。具体表现为输出力矩不稳定,有‘一窜一窜’的感觉,给定越小时,越明显。

第二个问题,转矩控制时,速度无法限幅?这...,难道是真的?明显BUG;还是没找到限制他的参数呀?没错的,就是BUG,没辙了!

第三个问题,在转矩给定很小时,给一个反向力就反转。 这个还真的只有在G120和MM440上碰到。对比S120和安川H1000等其他变频器(数十台),转矩控制方式都没有发现过这个问题。所以这个也可能是G120的硬伤。