回复:求教一个变频器引起DP网络中断的问题

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-23 21:54:33

1楼

我猜想, 可能的原因引起Profibus掉线, 变频器报F082故障:

1) Profibus信号强度衰减。将所有的站点断电之后, 打开头或尾的DP头, 测量Profibus网络的阻值是否为110殴姆? 或者现场允许的话, 把波特率下降到500Kbs, 运行一段时间观察还会报F082故障吗?

2) EMC电磁干扰。沿着Profibus布线, 查看Profibus网线是否出现外皮老化? 是否出现外皮破损? Profibus网线是否靠近电机动力电缆呢?