更换PLC

1163

5

2012-07-24 09:12:27

最近给用户更换了一台PLC 。用户之前使用的是6ES7 216-2AD22-0XB8 的CPU控制伺服电机。现在这个型号已经不生产了,所以用户想买一台备件备用,就买了一台6ES7 216-2AD23-0XB8 的国产226。我就从老的PLC 将程序块 数据块 系统块 上传上来。然后再下载进去。问题出现了,伺服在快要到位时,反方向跑。换上原来的CPU就正常。我就纳闷了,(原程序不是本人所写) 仔细看了一下程序,发现程序里编了一段是每次上电会自动将VW500-600的数据存储到EEPROM里面。现在想请教各位怎样把老CPU的数据原封不动的装载进新的PLC 啊???还是说伺服不正常是因为硬件的原因造成的,俩台PLC有区别????先将程序上传一下啊。