1、从PLC上载的数据块,是从eeprom中读取的。老的PLC运行时,若V区有掉电保持,上电后不是直接读eeprom,所以复位PLC和原来的PLC的V区值不一不定期相同;
2、M区是没办法直接复制。新的PLC会从0开始;
3、若要把老的PLC的V区(运行时的RAM)数据读上来,先要做“从RAM建立数据块”,然后再读eeprom。但这样做有风险,因为你已经破坏了原来PLC的eeprom数据。可能会造成新、老PLC都不正常的情况,慎之。