quote:以下是引用小皮在2012-07-23 21:53:02的发言:quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2012-07-12 07:53:16的发言:
兵兄所言极是,在我最近的一个6RA70带大电感负载的项目中,是频繁出现可控硅无法关断的情况啊
是系统停止时一直处于小电流断续,不回到7.0状态吗?直接封锁不行吗。我的系统电流回零就直接封系统分接触器了。直流上有压敏电阻不怕过压,只要不让系统报故障就行。
情况是这样的,在这个项目里面,我是有一个开关专门控制70的ON/OFF的,当时是断开开关后,70始终处于运行状态。必须等断主电源后,才能关机(相当于F004故障停机了)。