回复:x408-2组环网问题

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-24 13:45:42

1楼

看你的应用了,如果你的300PLC是带PN功能的,你可以直接将300PLC串入环网,利用300自带的2个PN口。
你也可以降300PLC挂接在交换机的某个端口上。
以前是400的PLC和交换机组成的环网。那么交换和PLC里面肯定有一个设备是RM,也就是环网管理器。它控制环网的工作链路。你新增300PLC进去,不需要做任何设置。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848