回复:PROFINET 站名称问题

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-24 14:33:57

2楼

楼主乱了!呵呵
Profibus 中 硬件上有个拨码开关,你可以设置站地址。然后在编程环境中组态的时候,你需要再设置一遍地址,这个地址要和硬件地址一一对应就可以正常通讯了。

Profinet中,将硬件地址拨码取消了,因为每个以太网设备都带有一个硬件逻辑地址(MAC,准确说应该叫啥媒体访问编码一类的,年龄大了,忘记了。我们一般叫“马克地址”,就是MAC的发音,你可以理解成一个mark)。在组态中,我们是扫描MAC地址,然后将一个DeviceName设备名分配给它,就是给它起一个名字。就相当与Profibus中拨码的那个步骤。然后你再用IP协议的话,它才知道对应的将IP地址分给了谁谁谁。如果你使用拓扑功能的话,以后你可以再换掉某个设备的时候,只要不改变其拓扑结构,它可以自动的被分配设备名,分配相应的参数。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。