quote:以下是引用n次看你的背影在2012-07-07 11:32:24的发言:
如果变频器具有自由块功能,可以利用自由功能块做一个延时功能,来继续驱动冷却风机;当变频停止运行,自由功能块延时断开。如果变频电机经常需要工作在四个象限,哪就更合适了,可以避免冷却风机经常启停,变频电机的冷却效果会更好。
今天正好试了下,应该可以用:
P2800=1:使能自由功能块
P2802[0]=3:使能Timer1
P2849=r52.2(Drive Running)
P2850=300.0:延时时间5分钟
P2851=1:选择定时器模式为OFF延迟
最后把MM440继电器输出2关联到定时器的输出:P732=r2852.0
这样是不是就行了?