发布于 2012-07-24 18:48:22
6楼
1PH7伺服电机的定子绝缘制造达到F级, 即: 最高温度允许155度。
在6SE70输出到40多赫兹时,功率也就在23-33%之间。变频器上获取的电机温度都在130度左右。离最高温度允许155度有些余量, 暂时不用担心会损坏1PH7伺服电机。但是, 为什么在输出功率低的情况下, 有如此高的温度, 很奇怪?
你把参数P095和P097修改, 做个优化试试看!
P095=2 ( 异步伺服电机)
P097=相应的电机代码 ( 可以查阅简单应用参数中的列表)
接下来, 自动地进行参数设置!