回复:关于续流二极管

KAPOK

  • 帖子

    2187
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-24 18:49:24

2楼

quote:以下是引用日尧在2012-07-24 09:33:36的发言:
还有一种情况没有用中间继电器,输出直接连电磁阀线圈(气动阀),如果加续流二极管,那么现在基本上都不会直接到阀线圈那边去并联一个二极管,都是用一块二极管板(我们常用的那种一个板有8路二极管)装在电箱里,共阳极接24V负,各阴极分别接到端子上和阀线圈一头相连,那么我一直有个疑问:当输出点断开输出时,阀线圈产生感生电动势,反向电压(电流)通过共阳极流经二极管,在线圈上消耗掉能量,此时假设所有输出点都没有输出,那么是不是有这个可能,反向电动势产生的电流会通过任意一个二极管从而在任意电磁阀的线圈上消耗掉电能?而不一定是刚才断电的那个电磁阀?
请指教!谢谢!

不会的!要不现场的动作岂不乱套了?
Kapok
评论