直接用SFC21 如下用M100.0的上升沿把db100.dbx0.0之后的99位移到dbx0.1开始的100位
A M 100.0
FP M 100.1
JNB _038
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#DB100.DBX 0.0 BOOL 100
RET_VAL:=LW100
DSTBLK :=P#DB100.DBX 0.1 BOOL 100
_038: NOP 0