我的模型已经是定下来的模型了,不会加蒸汽加温了。我的高温气体有时的温度都900多度,目的是要把这气体控制在规定的比如 220度,通过调节比例阀的开度来调节冷却水的流量,以此来达到温度平衡。
理论上这 就是PID控制的事,问题出现在,调节比例阀开度的时候,流量变化了,温度还没那么快变化,会有很大的滞后,大滞后带来的结果就是大的超调。我要怎么才能做到尽量少的超调?我看了些大侠们写的关于串级PID 的帖子,于是才想是否能用这方法?
老板自己不考虑实际操作情况,老是叫我用双PID来做,可是这么个系统,我怎么做?
我老板还提出一个叫前馈控制,就我这固定的模型,我还真不知道怎么来弄?
大侠们,多多出点注意啊!