quote:以下是引用n次看你的背影在2012-07-12 11:33:54的发言:
是的,以前也遇到过此类问题,当I/O模块外部回路对地或者故障时,会使IM153模块失去工作电压或者工作电压过低,造成IM153模块不能正常工作。接受过教训后,在以后的项目应用中,通常都将ET200M的IM153模块的电源与普通I/O模块的电源分开,采用独立的电源和空开给IM153模块供电。
通讯模块采用独立的电源,与普通I/O模块的电源区分开来,提高通讯模块的电源等级,即使I/O模块外部回路发生对地或者故障时,也不会影响IM通讯模块的正常工作,这样可以提高分布式I/O从站通讯的安全性。
看过一些设计单位的图纸,一般IM153是由单独的PS307电源供电,与IM153安装于同一导轨上并位于其左侧。从站的其他I/O模块则由单独的Sitop电源供电。