用JC指令时:
I0.0接通,M20.0为1(1个扫描周期),跳转到M00,M0.1置1,Q0.1为1。
第二个扫描周期时,JC M00条件不成立,R M0.1条件不满足(M20.0不为1),故M0.1不能复位。
再次接通I0.0时,又跳转到M00了,因此Q0.1只能一直为1了。