今天凌晨,我单位有一只6ES7 421-1BL01-0AA0模块被烧毁,并且是烧毁的非常严重。电路板上的铜片都卷起来了。
我现在不能分析出该故障的原因,并且,工作这么多年来,使用的西门子PLC也挺多的,并且在项目调试的时候也遇到过有220vac接入到24vdc的DI模块中去过,但是,都是哪个点被输入了错误电压,仅该点被烧毁。
但是,今天凌晨的这个事故,我觉得是已经很大的故障了。不知道外部有错误的220vac输入进去是否也能产生这么大的故障。
并且,我看了下,感觉烧毁的起火点,应该是DI输入隔离信号的后侧,就是说,起火点,跟外部DI输入之间,应该是还隔了一个隔离电路。当然,只是我看起来像是,不能确定。
后来又发现,发现CPU(6ES7 414-3XM05-0AB0)和以太网模块(6ES7 443-1EX11-0XE0)应该也是坏了。
现在CPU上面一个指示灯都不亮,不管拨动开关放在RUN、STOP、MRES,并且STEP7通过USB-MPI也无法与CPU建立通讯。
我也将PS407断电,并且,将电池也拔了,并且将CPU模块从机架上拿下来了。CPU上都是没有任何反应。
而以太网模块上面是有6个指示灯,以一秒亮、一秒灭,闪动。闪动的六个指示灯为模块最上面的两个灯INTF、EXTF,还有最下面的四个指示灯,没有说明、没有说明、RUN、STOP。“没有说明”就是说,倒数第三个,和倒数第四个灯,在壳体上是没有功能说明的。
CPU和以太网模块至少没有明显烧毁的现象。
但是,DI模块的损坏,会导致CPU和以太网模块也损坏吗?要或是PS407可能会导致这三个模块的损坏?要或是其他什么原因?
注:第一个槽,PS407; 第二个槽,443;第三、四个槽,414;第五个槽,DI模块(未损坏);第六个槽,就是烧毁的DI模块。第七个槽,AI模块(未损坏);
各位帮助分析下,还有其他可能会产生这么严重的故障码?非常感谢。