quote:以下是引用hezk在2012-07-27 09:26:34的发言:
quote:那这个组合得到的p1007的频率是不是DIN1+DIN2+DIN3的结果呢?


对的。

din1到din4是输入端子,用四个继电器的触点来控制端子的电平,高电平为1,低电平为0。

四个端子的排列组合顺序对应内部的15个预设定频率值,每一个组合对应一个预设频率值,通过外部继电器选定一种组合后,变频器直接以预设的内部频率值输出。

真是谢谢你的耐心的解答,由衷的感谢你。我问了这么多,主要在看到一个项目中从第一段频率20hz开始到30HZ ,15段,每段增加0.5HZ在变频器里设置的,而温度的设定由200°到350°,15段,每段增加10°再画面里设置的,这样的话,相应的对应话就不对,比如240°,需要22hz运行时,怎么样能组合出来22hz呢,多段速控制使用外部4个段子,请hezk帮我分析下他是怎么做的?