用JCN指令时:
I0.0接通,M20.0为1(1个扫描周期)。JCN M00条件不成立,执行下面指令:
A M 20.0
A Q 0.0
R M 0.1
m00: A M 20.0
AN Q 0.0
S M 0.1
因刚开始时Q0.1为0,因此M0.1置为1,Q0.1为1
第二个扫描周期到来时,M20.0为0,JCN M00条件成立,跳转到M00标号后执行,M0.1还是为1,Q0.1为1

I0.0再次接通时,JCN M00条件不成立,执行R M0.1(这时的Q0.1是为1的),因此Q0.1为0