发布于 2012-07-27 11:04:28
7楼
触点控制直流的时候,触点的最大工作电流主要取决于负载类型。感性、阻性、容性、感性阻性混合型等。
感性负载是交流、不会供直流(如:交流接触器的线包、交流电磁阀);
阻性负载应用时(如:电阻),控制电流的能力不会小于控制交流;
容性负载:此类负载使用继电器控制的我没见过;
阻性感性混合型负载(如:接触器直流的线圈、直流电磁阀)一般是“线圈”,感抗远远大于“交流线圈”。因此,额定电流小于控制交流;
综上所述(个人看法):“样本”中 控制直流时的额定电流小于控制交流。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才