这个其实和触摸屏没什么关系,这是PLC的断电数据保持问题,如果没有额外设置,PLC的V区可以在超级电容的帮助下保存100小时左右,如果购买一次性的电池卡可以保存更长时间(累计将近半年),还可以通过编程保存到EEPROM里,这样就能保证10年左右的存储时间了。更多S7-200PLC的断电数据保持问题可以参考http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3961