在70优化时,发现一个问题:
弱磁优化时编码器转速P143设置为基速、最高转速其差别只在额定速度P119上,其余参数优化值基本一致。
所以很是不理解,70到底靠什么去判断自己的弱磁点!!!因为我用两种方法:1.P143设置为基速做弱磁优化然后更改P143到最高转速;2.P143设置为最高速做弱磁优化。(电机415/1000rpm,750V,优化得到P119的值分别是98%{P143*0.98=415*.098=406}和41%{P143*0.98=1000*.041=410},这两个P119意思都是达到弱磁点时对应电机速度{我认为该值100%对应P143的设定},但在P143=415的情况下优化后再更改P143=1000显然此时P119意义已经不对了,但为什么电机还能很好的弱磁工作?),我仔细看了功能图,发现弱磁那里有个公式:n_f-w start=P119*EMF_set/P118,
由于P118和EMF_SET的值差不多,近似看做n_f-w start=P119。。。。。。。。
因此70到底是凭借什么判断弱磁点的呢》????我两种方法下P119的值截然不同,但电机却在电枢720V左右、转速到基速时开始弱磁,这个n_f-w start难道只是摆设?请前辈们能点拨几下!!