quote:以下是引用★≈幻在2012-07-27 17:06:43的发言:
为什么转矩限幅下,速度给定与实际速度相差太大时,会容易出现编码器反馈失常报警呢?也就是说,如果不进行转矩限幅时,速度给定多少,电机肯定死命出力将实际速度运行到速度给定位置;但加上转矩限幅后,转矩被限制了,速度肯定达不到,所以我测试出来的结果是经常编码器失常报警;而进行转矩控制时,就没有这现象,这是怎么解释的呢

你说的是转速“失步”?变频器报的故障是堵转吗?如果是,在有转矩限福控制工艺要求时,应该把这个故障屏蔽掉才对。