quote:以下是引用huyie在2012-07-10 15:09:40的发言:
谢谢各位的回复.
5楼说了:"在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果".
那现在:125V的直流空开用在交流220V回路中到底会发生什么??请各位接着分析,谢谢
什么也不会发生,你可以放心使用。空开125V直流电压是灭弧能力限制的,不是连续电流通过能力。
125V空开我想500V摇表应该不会出现绝缘不足吧,所以u可以放心使用啦!
楼上各位从灭弧能力的分析是对的。直流和交流的区别是一个过零点,一个不过零点。过零点的交流电流起弧后由于过零而会自己息弧。直流不过零,起弧后要随着弧长(即开关断开距离)拉长使维弧电压不足以维持而断弧,还有就是交直流都采用分割弧长(减少每段弧的能量,不烧触点)、利用电弧自身产生的磁场来吹弧的方式灭弧,当然也采用快速分断的方式减少弧能。
顺便说一下:交直流电流的区别,才有交流电焊机和直流电焊机。显然,直流焊机电弧比交流焊机稳定,焊接质量好,有些焊条要用直流焊机。