30200是编码器的数量;31000=1表示是光栅尺。
你是要屏蔽光栅?电机编码器不能屏蔽,否则没法动了。
如果想让电机编码器做位置反馈,直接置位DB3*.DBX1.5就行,因为光栅尺一般都作为第二反馈,即用DB3*.DBX1.6激活。但如果DBX1.5和DBX1.6同时生效,第一测量系统起作用。
但是上面做法的前提是PLC程序中没有处理DBX1.5,否则你无法置位。