发布于 2012-07-28 08:39:59
10楼
处理办法:
3台变频器都出现同样问题,只有住宅小区高层一台在运行,多层叠压供水完全失效,5层、6层用户开始“*”!业主委员会、物业办望能尽快解决问题。一下到哪里去借台变频器?赶快联系西门子售后服务,填单、准备拆下变频器送北京维修;想想看,这么一个来回也得10天半个月?时间太长!让经销商发货快邮也得2天吧?大热天没有水......。
感谢西门子变频器维修经验(百度文档)!!!
下午赶快到电子市场去买一块24V开关电源(1A)45元,风扇接口(接插件)4只,0.5导线一卷。把4台变频器的风扇电源均外接,17:00变频器投入运行,OK!