手册是这么解释的:
“0. . .±10V 对应 0. . .±200%
整流器额定直流电流(r072.002)
最大负载 2mA,短路保护”
R072的解释:
“整流器额定直流电流(电枢)
i001: 整流器额定直流电流(电枢)与铭牌上的说明相同(在电源端子1C1 和
1D1 输出直流电流)
i002: 实际整流器额定直流电流(电枢),与在参数P076.001 或P067 中的设置相同”
这里整流器的额定直流电流不是指装置的铭牌值吗?我是这么理解的,装置额定电流1600A,那么 10V 就对应3200A,
P076的解释是:
“为了达到整流器与电动机之间的精密匹配,整流器额定直流电流减小到在这里
输入的数值。
装置额定直流电流值在参数r072.002 中表明。
可以设置以下的数值:
10.0%,20.0%,33.3%,40.0%,50.0%,60.0%,66.6%,70.0%,80.0%,
90.0%和100.0%
注意:
如果在参数P067 中选择的负载级导致整流器额定直流电流的减小,则两个参
数设定的较低值有效。”
还有P067的解释,就不贴了。
看的我有点迷糊,好像是说额定电流在P076里可以修改。既然可以修改干嘛叫额定电流?哪X175的10V对应值也是可以改变的了?