你还是找一本“MM440用户手册使用大全”新版的最好 06/2004。
按照说明书要求接线。使用0-20mA模拟量输入时侯,要拨动IO板上的DIP开关。
其他参数按照说明书设置。
MM440有三个继电器开关量输出,你可对第一台的输出“编程”并用来控制第二台变频器的开关量输入。例如可以用其中的一个双掷输出作为两机互联和单动的选择。当联机时,选择模拟量1(来自第一台的信号输出)作为频率设定源。当单动时,选择模拟量2(电位器)作为频率设定源。