回复:S7-200进行运动控制时,断电再上电后,如何记住上次运行的位置

我是一颗小小草

  • 帖子

    968
  • 精华

    4
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-06-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-07-28 11:13:08

2楼

数据不多的情况下,将V区数据mov到MB0-MB13中存储,下次来电后在第一个扫描周期中将存储在MB0-MB13中的数据对应MOV到V区就行了,我一般就选择这个方式。