回复:6ES7 421,模块烧毁

黑海

  • 帖子

    140
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠客

注册时间:2007-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-28 14:16:13

8楼

quote:以下是引用Automann在2012-07-27 19:30:21的发言:
当时是否有人在车间烧电焊?

你好,当时车间肯定没有人烧电焊,我们这个车间是气体防爆车间。
以前也没有考虑过,电焊接地和24vdc共地的问题,不过对于24vdc的浮动接地,还是没有搞得很清楚,我在“找答案”的论坛上也发表了同样的咨询。“阿鸣”有答道关于接地的类容。
我原先一直以为,只要用3相5线,所有的接地点都只要直接接到地线上,包括24vdc的0v线。这样就能有足够的保护,看来,我错了。
目前,我还在看“阿鸣”发的东西,仍然有点模糊。