回复:S120驱动系统结构问题(我刚刚接触,问题很简单……)

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-29 16:55:42

5楼

PM340单机传动变频器, Chassis单机传动变频器从严格意义上讲, 均属于交-直-交变频结构. 但是, 它们的中间直流部分不能做成母线来扩展, 所以称为"单机传动变频器". 注意AC-AC单机所指的含义!

S120多机传动系统包括 控制模块+整流模块+电机模块, 共直流母线的多机传动最大的优点, 发电状态下的电机再生电能回馈到直流母线上, 能被电动状态下的电机利用, 节能效果比较好!

我觉得S120传动最闪亮之处: CU320-2集中控制, 一个CU可以控制最多6台矢量电机.
对于单机传动变频器而言, 一个CU320-2可以控制多台PM340单机传动变频器(PM340上插装CUA32适配板), 也可以控制多台Chassis单机传动变频器(Chassis上配装CIM接口模板)
对于多机传动变频器系统而言, 一个CU320-2直接连接Booksize型整流模块或电机模块, 也可以一个CU320-2通过CIM接口模板连接Chassis型整流模块或电机模块,

S120传动就像小时候玩"搭积木"游戏似的, 熟悉了游戏规则, 你就感觉到很顺手啦!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。