回复:90KW 的电机,带变频器空开选多大的,接触器和热继电器该选多大的,怎么选?

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-30 08:49:16

6楼

quote:以下是引用提侠在2012-07-27 13:58:18的发言:
90KW电机断路器选择250A额定电流的断路器,接触器选择250A的 ,热继选择T250-160~250A的。

对于变频器和电机一对一控制的,不需要加装热继电器,对一个电器件多一份故障,可以充分利用变频器内电子热保护参数。
评论
编辑推荐: 关闭