发布于 2012-07-30 09:06:04
10楼
这种情况我也碰见过,情况是这样的:现场有个电动阀没有接线端子是用胶布裹的线头上有强电和弱电,而且裹胶布的地方严重受潮,线头间有了阻值。这样受潮的地方弱电和强电之间进行了电解反应。时间越长线间电流越大,活活把模板都烧糊了。把旁边的模板都烤变形了。短路往往快速烧毁一个点就完事。你重点查查相关的外围线路吧。
回答者:灰太狼喜洋洋- 初级技术员 第5级 2012-07-27 21:26:02
谢谢“灰太狼喜洋洋”,因为在“找答案”的论坛中,我没有办法回复,所以,就拿到这边来了。希望你能看到。
我理解没错的话,你是不是说,DI输入点直接与220vac短路,反而仅是该点烧毁,而DI输入点与220vac之间有一定的阻值,但不短路,这个时候反而是不烧毁该点,但时间长了,容易引起整个DI模块的电路板被烧毁?
从你的描述中看,你们的情况与我们类似,也是整个模板都烤变形了。
谢谢了,我待会就去现场,把该DI模块的32个输入点都一一查下,希望如你所说,这样就不要睡觉也担心了。