回复:新人求助 modbus rtu 3号指令怎么用?

SHANGRILA

  • 帖子

    863
  • 精华

    4
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-30 09:09:33

1楼

200PLC做主站, 空气检测仪做从站,PORT0只能和空气检测仪或者触摸屏其中之一连接,或者你用CPU224XP两个口的,要么就加一个EM277与触摸屏通讯。3号命令是读取保持寄存器的值,至于是如何区分是几号命令主要看你的地址, 如果你要写值的话对于的是6或者16号命令。至于你说的要读或者写空气检测仪哪个参数,那你就要看空气检测仪的通讯资料了,空气检测仪地址计算可以这样:40001+空气检测仪地址(16进制数)。在主站指令中参数:DATAPTR可以得到你要读的或者写的数据,如果这里的值为:&VB200(指针),你的空气检测仪对应的数据类型为实数,则读取的数据就可以通过VD200得到。检测仪地址设置自己看相关手册,如果这个都不知道,那就是你没用心的结果了。自己认真看看《西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考