用一个模拟量输入口和若干个数字量输出口采集若干个模拟量的方法之一:
如果是8个模拟量,那么就用3个数字量输出口和一个模拟量输入口
000时采集第一个模拟量
001时采集第二个模拟量
010时采集第三个模拟量
011时采集第四个模拟量
100时采集第五个模拟量
101时采集第六个模拟量
110时采集第七个模拟量
111时采集第八个模拟量
如果采集16个模拟量,那么就用4个数字量输出口和一个模拟量输入口
以此类推
我们早期采集18只电池电压的时候用的就是这样方法,现在改通讯方式了。
现在采集两路交流共6相电压,用的还是这种方法。